如何決定LRV和流量變送器的URV(差壓變送器)
DP-變送器是說是孔板其中其傳感器通過從主元件所采取的采樣代表過程變量轉換二次測量元件。
1、發射器已遍布其中DP被創建兩個壓力端口(HP和LP),然后發送這個DP轉換到在自動化使用的電信號。
2、孔板通過阻斷兩端的流動創造了DP。這DP效力于測量措施的作用。DP在流動的平方而變化。在流量,使小的變化使DP大的平方了。
3、在你的情況下,它是氣體(可壓縮/膨脹)服務,所以每一個周圍和其他工藝參數(主要是溫度和壓力)發揮的流速的變化的作用。因此,在***低流量和溫度***低為L(zhǎng)RV和******流速與溫度******的計算DP。為與其它因素按照指定的配方沿URV。平衡流動的所有組合/溫度將您的LRV和URV之間。
4、由于APPX之間傳感器落下的線性范圍。測量范圍的35%至65%,選擇LRL和URL,使得LRV = LRL + 35跨度和URV跨度=網址35%的%。制造具有選擇具有測量傳感器變送器范圍相應地,這將是比LRL / URL更***。但他們將校準儀器按在發射器的軟件LRL和URL,將自動照顧你的LRV和URV。