壓力變送器故障輸出信號不穩
(1)測量氫氣壓力的壓力變送器輸出信號不穩
故障檢查、分析:輸出信號不穩的原因有以下幾種:
①壓力源本身是一個不穩定的壓力;
②儀表或壓力傳感器抗干擾能力不強;
③傳感器接線不牢;
④傳感囂本身振動很厲害;
⑤傳感器故障。
通過判斷發現該儀表的傳感器故障。
故障處理:更換變送器。
(2)壓力變送器接電無輸出
故障檢查、分析:變送器接電無輸出可能的原因有:
①接錯線(儀表和傳感器都要檢查);
②導線本身的斷路或短路;
③電源無輸出或電源不匹配;
④儀表損壞或儀表不匹配;
⑤傳感器損壞。
通過判斷發現該儀表的4~20mA的信號線接反。
故障處理:將信號線更換過來